基础砼浇筑方案

下面是小编为大家整理的基础砼浇筑方案,供大家参考。

基础砼浇筑方案

 

  基础混凝土施工方案

 一、 施工准备:

 ○1 配电线路畅通,运输道路平整、无障碍物。

 ○2 设置托式混凝土泵(HBC60)1 台。

 三、砼材料要求 本工程砼采用天基商品砼厂家生产的商品砼。

 四、砼浇筑及养护 根据本工程的实际情况,拟采用下列工序:现拟从自西向东用混凝土输送泵采用分层赶浆法浇筑混凝土。

 (1)砼的运输与浇筑 ①泵送混凝土时,水平泵管敷设必须将泵管用马凳架空。混凝土的自由落体高度不超过 2m,超过 2m 应设置溜槽。

 ②考虑混凝土的水平分层浇筑装拆管道过于频繁,施工组织工作难于实施,故采取斜面分层浇筑(如图所示),错开层与层之间浇筑推进的时间以利下层混凝土散热,但上下层之间严格控制,不得超过混凝土初凝时间,不得出现施工“冷缝”。由于泵送混凝土的浆体较多,在浇筑平仓后先用直尺刮平,再将事先洗干净的碎石撒在混凝土表面,而后用平板振动器提浆。这样可保证由于泵送混凝土的浆体较多而造成的粗骨料下沉造成的表面混凝土强度降低。约间隔 1~2h 后用木搓打压两次,以免出现表面收缩裂缝。

  ③砼的振捣:混凝土振捣时,采用插入式振动器。

 a、振捣棒的操作要做到"快插慢拔"。

  b、在振捣过程中,宜将振捣棒上下抽动,以使上下振动均匀,每点振动时间一般以 20s-30s 为宜,但还应视砼表面呈水平状,不再显著下沉、 不再出现气泡表面泛出灰浆为准。

 c、分层浇筑时,振捣棒应插入下层 5cm 左右,以消除两层之间的接缝。

 d、振捣时要严禁振动模板和钢筋,并尽量避免碰撞钢筋、管道、预埋件等。

 e、振捣砼时要有专人看管模板,如发现异常现象及早处理。

 f、每振捣完一段,应随即用平板振动器拉平,木搓收面。

 g、如果浇注时间过长,现场管理人员应执行轮换班跟踪作业制度。

 (2)砼的养护 混凝土浇筑完毕后,必须在 12 小时内用地下水或自来水浇水养护。为了保证新浇的砼有适宜的硬化条件,防止早期由于干缩产生裂缝,混凝土抹压后,当人踩在上面无明显脚印时,随即用 0.05mm 厚塑料薄膜覆盖严实,不使透风漏气、水分蒸发散失并带走热量。且在薄膜上覆盖两层麻包保湿保温养护,以减少混凝土表面的热扩散,延长散热时间,减少混凝土内外温差。砼连续养护时间不应少于 7 天。根据测温得出的数据,温差一旦超过 25℃,立即采取相应措施降温或保温。

 五、控温措施 ⑴温度监控的最终目的是为了掌握混凝土内部的实际最高温升值和混凝土中心至表面的温度梯度,保证规范要求的内部与表面的温差小于 25℃及降温速率。

 温度是直接关系整个混凝土基础质量的关键。为了客观反映混凝土温度状况,进行原材料温度 、出机温度、入模温度、自然温度、覆盖养护温度、混凝土内部温度等 6 个项目的测试,便于及时调整温控措施。

 ⑵基础混凝土内部的最高温度,实际上是由浇筑温度、水泥水化热引起的绝热温升和混凝土的散热速率三部分所决定。在这三部分中,由水泥水化热引起的绝热温升是主要因素(当气温为 15~20℃时,在初期升温阶段约占总温升的 65%~70%)。

 混凝土浇筑后采用一层薄膜加二层麻袋作保温层,预计保温层内最高温

  度可达到 30℃,一般情况下能保证砼表面与保温层温差小于 20℃,砼内部垂向相邻测点温差小于 25℃,砼表面与大气环境温差很可能大于 30℃,因此施工时应特别注意保温层应互相搭接好,不能使砼直接外露。如放线时需要揭开保温层,在放线完毕后应及时盖好保温层。

 六、质量保证措施 1、在混凝土中掺加粉煤灰,减少水泥用量,降低砼水化热,防止出现温度裂缝。

 2、合理地布置砼的测温孔,并认真做好砼的测温记录工作及时掌握温度变化等。

 3、适当延长砼的拆模时间。

 七、安全保证措施 1、进入基坑内的施工人员必须佩带安全帽,混凝土浇筑操作员必须穿胶鞋,佩带绝缘手套。

 2、施工层上的配电线路必须按有关规定架设整齐。按规定布线和装设夜间施工照明灯具。所有灯具都要做好防雨水设施。

推荐访问:基础砼浇筑方案 浇筑 基础 方案